avore companys....us ho explicaré
BIE--> se li fara una prova d'estanquitat, abans del seu funcionament,(pressió estatica)q consisteix, en donarli pressió amb tot tancat, durant dues hores, amb una pressió mínima de 10kg/cm2 y com a `maxim la de servei, i no deu apareixer cap fuga en ningú punt de l'intal.lació.
--> a la MÀNEGA DE LA BIE, se li practicarà una prova a la tracció q sempre serà superior a 1500 kg.LA SEGUA PRESSIÓ DE SERVEI SERÀ DE 15 KG.(açi vé supose el vostra confusió).Bé, ara en l'apartat de manteniment del RIPCI, DIU Q CADA 5 ANYS SE LI PRACTICARÀ A LA MÀNEGA,UNA PROVA D'AQUESTES,SOMETREL.LA A 15KG/CM2, ES A DIR, Q AGUANTE LA SEVA PRESSIÓ DE SERVEI.
COL.SECA-->se li fara una prova d'estanquitat, q consistirà en sometre-la a una pressió estàtica de 15kg/cm2 durant dues hores,sense q aparega cap fuga a l'instal.lació.
açi q a les BIES-->10KG/CM2 i a les COL.SECA-->15KG/CM2
només en aquetes dades, pense q sobra, per no liarse a l'hora de respondre bé una pregunta d'aquet tipus.
espere el hagueu comprès...
un saludo