A veure què en penseu d'aquest dubte:

A l'exàmen de coneixements específics de la opo anterior va sortir una pregunta que deia més o menys així:

Si tenim un motor elèctric amb una placa que diu 400/230v, com el conectarem a la red per a que funcioni a 400v?

Les respostes eren dibuixos que representaven:

a) bornera en triangle
b)bornera en estrella
c)bornera sense conexions
d)a i c són correctes


Jo penso que si suposem que tenim una red trifàsica de 400v de tensió de linea, la conexió és en estrella, però he vist al post de recopilació de preguntes que algú va dir triangle i ningú va expressar el contrari...

No sé si és que l'enunciat no era ben bé aquest, o si jo no estic entenent bé les conexions trifàsiques..

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Conexió d'un motor elèctric fa 12 anys 4 setmanes #49906

No recordo massa be quins eren els detalls de la pregunta (crec que la tensió d'alimentació era una trifasica de 400V), pero la resposta correcte era estrella.
Diria que un motor de 400/230 no es pot connectar en triangle a una linea trifasica de 400V.
Si la linea d'alimentació fos 220/125V hauriem de connectar aquest motor en triangle per treballar a 400V.

No soc especialista en el tema així que si m'equivoco ja em corretgiran.

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Conexió d'un motor elèctric fa 12 anys 4 setmanes #49907

  • brus
  • Avatar de brus Autor del tema
  • Fora de línea
  • Elite Member
  • Elite Member
  • Missatges: 204
  • Gràcies rebudes: 4
Oks, merci, és el que pensava, però mirant posts d'altres anys m'ha fet ballar el cap...

Aprofito per fer una altra pregunta...

L'ICP va al costat del Quadre de Comandament i Protecció no?
I el IGA on el col.loquem?

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Conexió d'un motor elèctric fa 12 anys 4 setmanes #49908

creo que es estrella, pero la placa tendria que poner 230/400 no al reves, por que hay que coger el menor para la tension nominal de la bobina.

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Conexió d'un motor elèctric fa 12 anys 4 setmanes #49909

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Conexió d'un motor elèctric fa 12 anys 4 setmanes #49910

Aqui expliquen força be el tema dels motors (230/400, 400/690) i com s'han de connectar en les diferents xarxes electriques:
electricidad-viatger.blogspot.com.es/200...os-en-corriente.html

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Conexió d'un motor elèctric fa 12 anys 4 setmanes #49911

  • brus
  • Avatar de brus Autor del tema
  • Fora de línea
  • Elite Member
  • Elite Member
  • Missatges: 204
  • Gràcies rebudes: 4
Molt bons els enllaços, merci!

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Conexió d'un motor elèctric fa 12 anys 3 setmanes #49916

  • IBRAKADABRAH
  • Avatar de IBRAKADABRAH
  • Fora de línea
  • Junior Member
  • Junior Member
  • Missatges: 21
  • Gràcies rebudes: 0
Hola

Bon dia cracks, jo crec per l'experiència que tinc en aquests coneixements si la resposta era en estrella era incorrecte ja que si tenim una tensió nominal de 400V trifàsica i la placa ens indica 400/230, el motor perfectament pot anar connectat en triangle ja que el bobinat rebrà 400V(lo que soporta el bobinat), pero si per exemple a la placa hi fiques 230/400, aleshores si que seria en estrella, ja que adeqüem la tensió nominal a les propietats del motor.
No pretenc anar de sobrat ni res d'aixó pero estic quasi segur que és així, o hi hagut un error en l'anunciat o en la resposta o com diu el company kiko, la placa ha d'anar del revés per ser estrella i si m'equivoco per favor que algú m'ho expliqui perque no entenc que la resposta fos en estrella.

Moltes gràcies companys.
Salut!!!

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Conexió d'un motor elèctric fa 12 anys 3 setmanes #49917

Hola, l'enunciat que t'ha arribat es incorrecte. Pensa que les preguntes que vem recollir de l'examen de l'any passat ho vem fer de memoria i segur que vem introduir petites errades.

El motor era 230/400. De fet, no existeix cap motor 400/230... No te sentit.
El següent(s) usuari(s) van donar les gràcies: IBRAKADABRAH

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Conexió d'un motor elèctric fa 12 anys 3 setmanes #49919

  • IBRAKADABRAH
  • Avatar de IBRAKADABRAH
  • Fora de línea
  • Junior Member
  • Junior Member
  • Missatges: 21
  • Gràcies rebudes: 0
Molt bé rgt, merci per la confirmació es q m'ha sorprés.

Salut i molta sort companys!!!