Benvingut, Convidat/da
Nom d'usuari: Contrasenya: Recordar contrasenya
  • Pàgina:
  • 1

TEMA:

BIE i hidrant fa 18 anys 2 mesos #10970

  • petete
  • Avatar de petete Autor del tema
  • Fora de línea
  • Elite Member
  • Elite Member
  • Missatges: 179
  • Gràcies rebudes: 0
Bon dia!!

Miran el tema 11 de prevenció, m'han sortit uns dubtes.

1- La pressió residual mínima en punta de llança de una BIE és 2 bar o 3,5 bar? a la pagina 7 i a la pagina 12 del temari de CCOO es contradiuen.

2- el sistema BIE haura de ser capaç de suportar una pressió de 10 o de 15 bar durant 1 o 2 hores, com a mínim?

3- Els hidrants poden ser del tipus 150, 100 i 80 mm, pero tant els d'arqueta com els de columna poden ser de qualsevol dels tres tipus?

quin cacao!! jajaja deuu!!

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

BIE i hidrant fa 18 anys 2 mesos #10971

Crec que la pressió residual mínima en punta de llança és de 3,5kg/cm, però si hi ha una altre BIE en funcionament simultaneament la pressió residual mínima haurà de ser de 2 kg/cm. No és això el que posa als apunts?

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

BIE i hidrant fa 18 anys 2 mesos #10975

  • climber
  • Avatar de climber
  • Fora de línea
  • Platinum Member
  • Platinum Member
  • Missatges: 1089
  • Gràcies rebudes: 0
1 - Presión residual mínima = 2 bares
La presión mínima ha de ser de 3,5 bares, pero se aceptan unas pérdidas de carga de 1,5 y de 0,5 en las bies de 25 y 45 mm, respectivamente. Con lo cual, la presión mínima sería 3,5-1,5 = 2.

2 - Ésta no la tengo tan clara, así que si lo digo mal espero que alguien me corrija.

20 bares para mangueras de 25mm
15 bares para mangueras de 45 mm

3 - No. 150, 100 y 80 hace referencia al diámetro del tubo (columna), con lo cual, estas dimensiones sólo hacen referencia a los hidrantes de columna.

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

La felicidad es hacer lo que se desea y desear lo que se hace. No sueñes tu vida, vive tus sueños.

BIE i hidrant fa 18 anys 2 mesos #10979

  • petete
  • Avatar de petete Autor del tema
  • Fora de línea
  • Elite Member
  • Elite Member
  • Missatges: 179
  • Gràcies rebudes: 0
Gracias por contestar:

1- por lo tanto, la bie-25 si que tiene el mínimo en 2 bar, pero la bie-45 la tendria en 3, ya que solo se le puede restar 0,5 de perdidas de carga, verdad?

2- Aqui a mi me sale que son 10 bares en el circuito de cualquier bie, pero no me queda claro si es durante 1hora o durante 2horas consecutivas.

3- ok climber. per entonces cuantos tipos hay en los hidrantes de arqueta?me refiero al diametro de las bocas de salida. A mi me sale que es conexion de 100mm con dos salidas de 70 mm, es cierto?

gracias de nuevo

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

BIE i hidrant fa 18 anys 2 mesos #10980

petete va escriure: Gracias por contestar:

1- por lo tanto, la bie-25 si que tiene el mínimo en 2 bar, pero la bie-45 la tendria en 3, ya que solo se le puede restar 0,5 de perdidas de carga, verdad?

2- Aqui a mi me sale que son 10 bares en el circuito de cualquier bie, pero no me queda claro si es durante 1hora o durante 2horas consecutivas.

3- ok climber. per entonces cuantos tipos hay en los hidrantes de arqueta?me refiero al diametro de las bocas de salida. A mi me sale que es conexion de 100mm con dos salidas de 70 mm, es cierto?

gracias de nuevo


2horas consecutivas bie.(prova estanqueitat) son 15 para 45mm y 20 para 25mm.

arqueta efectivamnte son de 100mm, 2 de 70 y 1 de 100

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

BIE i hidrant fa 18 anys 1 mes #10985

  • di2007vad
  • Avatar de di2007vad
  • Fora de línea
  • Platinum Member
  • Platinum Member
  • Missatges: 777
  • Gràcies rebudes: 1
Hola!
Segons la norma UNE-EN 14339:2006 els hidrants de sotaterra o d´a rqueta poden ser de 80 mm o e 100mm de Diamentre nominal, poden tenir una o dues sortides amb una pressió de funcionament de 10 bar,16 bar o 25 bar..

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

En estos tiempos de crisis...........

BIE i hidrant fa 18 anys 1 mes #10993

  • david-bmb
  • Avatar de david-bmb
  • Fora de línea
  • Platinum Member
  • Platinum Member
  • Missatges: 647
  • Gràcies rebudes: 4
Un hidrante enterrado puede tener 2 salidas? Tenia entendido que se le acoplaba la pieza de 100m o "muleta" como se le llama en algunos sitios, pero que tuviera 2 salidas.... ni idea.

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

No te asustes si me ves retroceder alguna vez....Será que estoy cogiendo impulso.

BIE i hidrant fa 18 anys 1 mes #11006

  • climber
  • Avatar de climber
  • Fora de línea
  • Platinum Member
  • Platinum Member
  • Missatges: 1089
  • Gràcies rebudes: 0
1 - Correcto, Petete. Y como preguntan la mínima, sin especificar si es bie de 25 o 45, pues se coge la más pequeña, 2 bares.

3 - David, los hidrantes de arqueta pueden tener 1 salida (de 100mm) o 2 salidas (de 70mm)

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

La felicidad es hacer lo que se desea y desear lo que se hace. No sueñes tu vida, vive tus sueños.

BIE i hidrant fa 18 anys 1 mes #11010

pressió de funcionamet de 10, 16, 25 bars? Et refereixes a la pressió de sortida d l'hidrant? Perquè no crec que un hidrant pugui donar aquestes pressions. Lo dels 10 i 15 kilos...jo ho tenia entès 10 kilos i 1 hora per les BIE i 15 kilos durant 2 hores per columnes seques

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

BIE i hidrant fa 18 anys 1 mes #11016

1. La pressió residual en punta de llança ha de ser com a mínim de 2 bar

2. El sistema de BIE ha de ser capaç de suportar una pressió de 10 bar durant 1 hora

Cada 5 anys l'instalador ha de realitzar una prova de pressió de la mànega a 15 bar

Abans de la posada en funcionament de la BIE s'ha de realitzar una prova d'estanqueitat i resistència mecànica, sotmetent la xarxa a una pressió mínima de 10 bar durant 2 hores

3. Els hidrants sota rasant poden disposar d'una sortida (100mm) o de dues sortides (70mm)

Els hidrants de columna que tenen 2 sortides poden ser de 70mm o de 45mm

Els hidrants de columna que tenen 3 sortides poden ser del tipus 80 (1 de 70mm i 2 de 45mm) o de tipus 100 i 150 (1 de 100mm i 2 de 70mm)

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

BIE i hidrant fa 18 anys 1 mes #11024

  • di2007vad
  • Avatar de di2007vad
  • Fora de línea
  • Platinum Member
  • Platinum Member
  • Missatges: 777
  • Gràcies rebudes: 1
Bueno, jo em referia a la pressió de funcionament admisible per un component en servei continuament...la pressió hidrostàtica màxima.

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

En estos tiempos de crisis...........

BIE i hidrant fa 18 anys 1 mes #11058

  • petete
  • Avatar de petete Autor del tema
  • Fora de línea
  • Elite Member
  • Elite Member
  • Missatges: 179
  • Gràcies rebudes: 0
Quin lio de collons amb les presions de la BIE, a cada temari posa el que li surt del barret!! n'estic tip ja!! jajaja

deuuu

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

  • Pàgina:
  • 1
Temps de càrrega de la pàgina: 0.176 segons
Gràcies a Fòrum Kunena