Bon dia!!

Estic que no m'aclareixo amb la nova classificació de la cte en relació al comporatament dels elements estructurals. Tinc unes quantes preguntes que potser alguna alma caritativa podria respondre jeje ahí van:

1- A cap temari que tinc diu ben clar la definició de les diferents classes de resistencia al foc (el que abans era M0,M1,M2,M3 i M4) que ara son A1,A2,B,C,D i F. Només se que la A1 i A2 equivalen a la M0 i M1 d'abans.

2- Quina diferència hi ha entre, per exemple, R90, REI90 o EI90? i a quines equival les antigues PF, EF i RF? quin cacao porto a sobre...

3- És recomanable apendre les taules en quan als tipus d'evacuació i resistencia de les escales i les taules de les compartimentació i sectors d'incendi?

Moltes gràcies!!

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

comportament al foc fa 18 anys 1 mes #11215

Hola, jo tambe vaig tenir una mica de lio al principi amb aquest tema i després de buscar intentaré explicar el que jo he recopilat als meus apunts i si hi ha algun error doncs estaria bé que em rectifiqués algú que ho sàpiga del cert

Com molt bé dius les classes de reacció al foc són A1, A2, B, C, D i E, i les seves definicions segons la normativa són:

A1 no combustible sense contribució en grau màxim al foc
A2 no combustible sense contribució en grau menor al foc
B combustible amb contribució molt limitada al foc
C combutible amb contribució limitada al foc
D combustible amb contribució mitja al foc
E combustible amb contribució alta al foc
F sense classificar

Juntament amb aquestes lletres podem trobar diferents sufixos:
s es refereix a la opacitat dels fums
d es refereix a la caiguda de gotes o particules inflamades
fl es refereix a materials per a terres
l es refereix a productes lineals per aillaments tèrmics de canalitzacions i tuberies

Referent a les classes de resistència al foc les principals són
R capacitat portant
E integritat
I aillament

Però també hi ha d'altres com W (radiació), M (acció mecànica), S (estanqueitat al pas de fums), etc

Un element EF t passa a ser un element R t
Un element PF t passa a ser un element RE t
Un element RF t passa a ser un element REI t

el sufix t es refereix al temps

També poden portar el sufix f si indica resistència plena al foc o el sufix r si indica resistència únicament a una temperatura constant

Espero haver ajudat una mica

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

comportament al foc fa 18 anys 1 mes #11217

  • mai_mosso
  • Avatar de mai_mosso
  • Fora de línea
  • Premium Member
  • Premium Member
  • Missatges: 94
  • Gràcies rebudes: 0
molt clar, bona contribucio.

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

comportament al foc fa 18 anys 1 mes #11262

  • petete
  • Avatar de petete Autor del tema
  • Fora de línea
  • Elite Member
  • Elite Member
  • Missatges: 179
  • Gràcies rebudes: 0
moltes gràcies marcel

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

comportament al foc fa 18 anys 1 mes #11499

HOLA MARCEL, EL SUFIX 2 QUE VOL DIR???? APAREIX EN COM han DE SER EL TIPUS DE PORTES EN SECTORS D'INCEDI, DIU QUE HAN DE SER EI(2)t-C5.
I YA POSSATS, EL 5 AL COSTAT DE LA C? HI HA ALGUNA CLASSIFICACIO? JO NO LA TROBO.

ACLARACIO(EL (2) QUE HE POSSAT APAREIX COM A SUBINDEX, PERO JO NO EL PUC POSSAR AIXI AQUI.

SALUT

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

comportament al foc fa 18 anys 1 mes #11501

2= tancament automàtic

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

comportament al foc fa 18 anys 1 mes #11504

Argamboy, jo el que tinc és que la classificació I (aillament) es complementa amb el sufix 1 o 2 per indicar la definició de l'aillament utilitzat

Ara bé, el que diu el company Oscar també pot ser cert, jo el que tinc per indicar tancament automàtic és la lletra C

Quan es tracta de portes i elements practicables resistents al foc i dispositius de tancament, han de ser EI2 t o bé E-C t

El número 5 això ja no sé que significa, perquè l'escala de temps normalitzada va de 15 a 240 minuts

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

comportament al foc fa 18 anys 1 mes #11505

  • turuflauers
  • Avatar de turuflauers
  • Fora de línea
  • Platinum Member
  • Platinum Member
  • Missatges: 558
  • Gràcies rebudes: 0
El sufix 5 significa que el sistema de tancament automàtic de la porta ha passat un test de tancament un nombre determinat de vegades (em sona que pel 5 ha estat provat 5000 vegades)