columna seca fa 16 anys 10 mesos #25419

  • voltor
  • Avatar de voltor Autor del tema
  • Fora de línea
  • New Member
  • New Member
  • Missatges: 2
  • Gràcies rebudes: 0
bones a tots!
un petit dubte sobre columna seca. Simplement a vore qui em pot justificar com ha d'estar la clau de pas que hi ha cada 4 plantes. Oberta o tancada.
Es que crec que si ha d'estar oberta, quina funció te?? si tens un incendi a la cinquena planta hauràs de pujar fins la vuitena, i qui et diu que podràs pujar, i si el foc crema de tal manera que no pots passar.. a més ja hauràs gastat un munt d'aigua en emplenar-la tota, i tindràs menys pressió.. no és més lògic que estiguin tancades?

merci companys!

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

columna seca fa 16 anys 10 mesos #25420

  • di2007vad
  • Avatar de di2007vad
  • Fora de línea
  • Platinum Member
  • Platinum Member
  • Missatges: 777
  • Gràcies rebudes: 1
No has de pujar fins a la vuitena, no. Allà tens la clau de seccionament, no se si per normativa han d´estar obertes o tancades, però si tu obres al cinquè pis, i totes les claus están tancades, inclosa la de seccionament del vuitè pis, sortirà tota l´aigua pel cinquè, i tansols pasarà que la tubería será tota plena d´aigua, no se si m´ explico..

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

En estos tiempos de crisis...........

columna seca fa 16 anys 10 mesos #25424

en els meus apunts diu que han d'estar obertes, el perqué no ho sé

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

columna seca fa 16 anys 10 mesos #25425

i si tens el foc a la cinquena planta, haràs de pujar fins la sisena, ja que estàn cada dos plantes fins la vuitena i a partir d'aquesta a cada planta

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

columna seca fa 16 anys 10 mesos #25426

  • di2007vad
  • Avatar de di2007vad
  • Fora de línea
  • Platinum Member
  • Platinum Member
  • Missatges: 777
  • Gràcies rebudes: 1
Eso, eso..

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

En estos tiempos de crisis...........

columna seca fa 16 anys 10 mesos #25436

Crec que us confoneu una mica. Les claus de seccionament estan cada 4 plantes, són les boques de sortida que es troben cada dues plantes i a partir de la 8ena a cada planta.

Les claus de seccionament han d'estar obertes sempre, imagina si no, hauries d'anar pujant i anar parant a obrir-les.

La idea bàsica és que si volem tenir més pressió i no malgastar aigua, tancarem la clau de seccionament que hi hagi per sobre de la planta on estem actuant, perque no faci tot el circuit per res. Si no fos possible perque no es pot arribar a aquella planta, doncs no es tanca i no passa res.

Espero ser útil.

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

columna seca fa 16 anys 10 mesos #25442

Ostres Assís!!! Ets un crack!!

La teva explicació m'ha anat molt bé!! Jo tampoc tenia del tot clar si d'un bon principi havien d'estar obertes o tancades...

Gràcies!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

columna seca fa 16 anys 10 mesos #25446

tens molta raò assis, m´havía confós amb la sortida a cada planta. les claus de seccionament cada 4 plantes i punto, apa a estudiar que ja està aquí