Benvingut, Convidat/da
Nom d'usuari: Contrasenya: Recordar contrasenya
  • Pàgina:
  • 1

TEMA:

Resitencia EI i REI fa 16 anys 10 mesos #25422

  • hasselman
  • Avatar de hasselman Autor del tema
  • Fora de línea
  • Junior Member
  • Junior Member
  • Missatges: 28
  • Gràcies rebudes: 0
Hola,

En el document DB-SI del codi tecnic d'edificacio, es parla en certs casos de materials que presenten una certa resitencia al foc utilitzant els sigles EI... (EI 60 per exemple) i en altres casos REI...

Volia saber si que volen dir exactament aquests sigles, i si reemplacen les de RF que surten al llibre de comisions

Gracies

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Resitencia EI i REI fa 16 anys 10 mesos #25423

En internet pone esto:

R indica el tiempo durante el cual un elemento es capaz de mantener su función portante. Obviamente solo es aplicable a un elemento estructural.

E (integridad) indica el tiempo durante el cual un elemento es capaz de mantenerse como barrera al paso de la llama y de los gases. Obviamente no es aplicable a un elemento que no sea separador, por ejemplo a un soporte, a una viga o a una celosía.

I (aislamiento) indica el tiempo durante el cual un elemento es capaz de mantenerse como barrera al paso del calor. Obviamente, tampoco es aplicable a un elemento no separador. Excepcionalmente, para puertas tiene dos formas distintas de comprobarse: I1 y I2. En España se utiliza I2.

Luego, los anteriores símbolos se unen entre sí de diversas formas para expresar distintas variantes de comportamiento:

REI-t indica que un elemento mantiene los tres criterios durante t minutos
RE-t indica que mantiene la R y la E durante t minutos (no la I)
EI-t id. con la E y la I
E-t id. solo con la E
R-t id. solo con la R
etc.

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Resitencia EI i REI fa 16 anys 10 mesos #25433

  • kikiskywalker
  • Avatar de kikiskywalker
  • Fora de línea
  • Platinum Member
  • Platinum Member
  • Missatges: 641
  • Gràcies rebudes: 0
mira un truco per saber si es EI o REI es q les dos volen dir el mateix, però EI es per materias no estructurals (portes, parets normals,etc) i REI es per elements constructius estructurals, com murs de carregar, columnes, etc

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

El que no em mata, em fa més fort

Resitencia EI i REI fa 16 anys 10 mesos #25434

hasselman va escriure:
Volia saber si que volen dir exactament aquests sigles, i si reemplacen les de RF que surten al llibre de comisions

Gracies

Hola hasselman,
per lo q dius deus tindre un llibre d comissions de l'any 2005 (o 2006). Ves amb compte ja q l'anterior norma d'edificació era NBE-CPI-96 (RF etc...) i ara esta en vigor el nou còdi tècnic CTE.
També vigila amb el tema de l'estatut, en aquest llibre de comissions és molt provable q tinguis l'estatut vell!!!
Com dirien a l'APM, Cuidaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaooooooooooo!!!!!!

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Resitencia EI i REI fa 16 anys 10 mesos #25439

  • hasselman
  • Avatar de hasselman Autor del tema
  • Fora de línea
  • Junior Member
  • Junior Member
  • Missatges: 28
  • Gràcies rebudes: 0
Hola,

Gracies a tots per les vostres respostes!!

Enrakas... soc mes que conscient que el llibre de comissions esta molt desfaçat i estic intentant fer el temari de nou, pero no havia caigut en que la RF, EF... havia quedat en desus!
Merci

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Resitencia EI i REI fa 16 anys 10 mesos #25494

  • aparellador
  • Avatar de aparellador
  • Fora de línea
  • Platinum Member
  • Platinum Member
  • Missatges: 460
  • Gràcies rebudes: 0
No m he llegit totes les respostes eh però demanaves que volien dir... EI és estabilitat a incendi... la R actual es Resistència

Abans amb la CPI hi havia la EF que era estabilitat al foc i la RF que era resistència al foc i els conceptes ara es barrejen així que oblida't de la CPI 96, les expliccions que t'han donat estan molt bé

Salut company

Please Entra or Crear compte to join the conversation.