Com a norma general en hospitals, garatges i aparcaments de mes de 30 vehicles, edificis per a mes de 500 persones o residencies amb mes de 1000 m2 de superficie construida estaran protegides per BIE’es de 25 mm. Pero quan aniran protegides per BIE’s de 45 mm?
a) Locals de risc alt i amb combustible solid
b) Habitatges amb trasters de risc alt
C) Centre comercial amb zona de risc especial alt
d) A i B son certes
En zones de risc alt,en el que el risc principal siguin combustibles solids
sempre 45 i com sempre una excepció, en els edificis de residencial habitatge.
La A,es una zona de risc alt i amb combustible solid.Pot ser...
La B habitatge....aquesta fora.
La C centre comercial risc especial alt.pot ser..encara q falta lo del risc principal siguin combustibles solids...encara q se enten que el risc principal siguin combustibles solids.
Ostres, difícil contestar fiable al 100% ja que aquests tipus de preguntes venen de quadres plens de dades i matitzacions massa dificils de empollar.
Jo aportaré el que haguessa contestat en un exàmen.
Jo haguessa contestat la A , perque :
Si que recordo de memoria que per general, zones de risc alt i risc principalment de matèries combustibles solides , s'ha d'instal.lar BIE's de 45 mm excepte en edificis d'us residencials.
Per aquesta mateixa excepció descartaría la B.
Y la C també l'hauría descartat ja que per centres comercials, administratius i etc etc diria que aquí ja anava tot en funcio dels metres quadrats del local, no pas en funcio de riscs alts, baixos, o mitjos.
Com he dit al principi, masses dades i matitzacions per tenir empollats el dia de l'examen, entre BIEs, hidrats, extintors, columnes seques, etc acabes piripi.
La C també l'haguesa descartat ja que no acaba d'especificar que el risc es alt per combustibles solids, i com que no hi ha cap opcio que fiqui la A i la C per acabar de putejar, en una pregunta aixi haguessa contestat la A
L'enunciat suposo que està referit al NBE-CPI-96, perquè al CTE no concreta el nombre de vehicles en ús d'aparcament, simplement diferencia entre si es robotitzat o no i per la Sc.
La opció a) és correcta, cap V 20.3 g); la opció b) també, cap V V.20.3 g) i; la c) en locals comercials de risc especial alt seran les BIE de 25 mm complementades amb una presa d'aigua per connexió d'una mànega, amb ràcord de 45 mm o de 70 mm.