Benvingut, Convidat/da
Nom d'usuari: Contrasenya: Recordar contrasenya
  • Pàgina:
  • 1

TEMA:

una de prevenció fa 16 anys 7 mesos #27084

  • fada
  • Avatar de fada Autor del tema
  • Fora de línea
  • Premium Member
  • Premium Member
  • Missatges: 108
  • Gràcies rebudes: 0
Com a norma general en hospitals, garatges i aparcaments de mes de 30 vehicles, edificis per a mes de 500 persones o residencies amb mes de 1000 m2 de superficie construida estaran protegides per BIE’es de 25 mm. Pero quan aniran protegides per BIE’s de 45 mm?
a) Locals de risc alt i amb combustible solid
b) Habitatges amb trasters de risc alt
C) Centre comercial amb zona de risc especial alt
d) A i B son certes

Jo diria que a i c són correctes, què opineu?

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

una de prevenció fa 16 anys 7 mesos #27085

En zones de risc alt,en el que el risc principal siguin combustibles solids
sempre 45 i com sempre una excepció, en els edificis de residencial habitatge.

La A,es una zona de risc alt i amb combustible solid.Pot ser...
La B habitatge....aquesta fora.
La C centre comercial risc especial alt.pot ser..encara q falta lo del risc principal siguin combustibles solids...encara q se enten que el risc principal siguin combustibles solids.

Per mi seria la A o si no la A i la C.

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

una de prevenció fa 16 anys 7 mesos #27086

  • rampanat
  • Avatar de rampanat
  • Fora de línea
  • Platinum Member
  • Platinum Member
  • Missatges: 2156
  • Gràcies rebudes: 59
Ostres, difícil contestar fiable al 100% ja que aquests tipus de preguntes venen de quadres plens de dades i matitzacions massa dificils de empollar.

Jo aportaré el que haguessa contestat en un exàmen.

Jo haguessa contestat la A , perque :

Si que recordo de memoria que per general, zones de risc alt i risc principalment de matèries combustibles solides , s'ha d'instal.lar BIE's de 45 mm excepte en edificis d'us residencials.

Per aquesta mateixa excepció descartaría la B.

Y la C també l'hauría descartat ja que per centres comercials, administratius i etc etc diria que aquí ja anava tot en funcio dels metres quadrats del local, no pas en funcio de riscs alts, baixos, o mitjos.

Com he dit al principi, masses dades i matitzacions per tenir empollats el dia de l'examen, entre BIEs, hidrats, extintors, columnes seques, etc acabes piripi.

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

.:. Lo que por la mañana es verdad, en el atardecer es mentira .:.

una de prevenció fa 16 anys 7 mesos #27087

  • rampanat
  • Avatar de rampanat
  • Fora de línea
  • Platinum Member
  • Platinum Member
  • Missatges: 2156
  • Gràcies rebudes: 59
Se m'oblidava de tant escriure rapid,

La C també l'haguesa descartat ja que no acaba d'especificar que el risc es alt per combustibles solids, i com que no hi ha cap opcio que fiqui la A i la C per acabar de putejar, en una pregunta aixi haguessa contestat la A

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

.:. Lo que por la mañana es verdad, en el atardecer es mentira .:.

una de prevenció fa 16 anys 7 mesos #27098

Doncs jo diria que es la D

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

una de prevenció fa 16 anys 7 mesos #27101

L'enunciat suposo que està referit al NBE-CPI-96, perquè al CTE no concreta el nombre de vehicles en ús d'aparcament, simplement diferencia entre si es robotitzat o no i per la Sc.

La opció a) és correcta, cap V 20.3 g); la opció b) també, cap V V.20.3 g) i; la c) en locals comercials de risc especial alt seran les BIE de 25 mm complementades amb una presa d'aigua per connexió d'una mànega, amb ràcord de 45 mm o de 70 mm.

Per tant, la resposta correcta és la d).