Hola, per avui l'últim dubte...

Quan es tracta d'aparcaments robotitzats es demana R180, tant si és d'ús exclusiu o sobre d'un altre ús com si és situat sota un ús diferent? Sempre serà R180? o si és d'ús exclusiu o sobre d'un altre ús serà R90?

Moltes gràcies.

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

R180 fa 16 anys 6 mesos #29142

No tinc clar si té en compte el fet de ser "vei" de qualsevol altre espai. En el codi tecnic no ho he vist. Peró en tot cas, EI180 per a aparcaments robotitzats sota rassant i EI120 per la resta de casos. I recorda que han de fer un sector màxim de 10000m2. No crec que ens preguntin coses més rebuscades sobre aparcaments robotitzats.

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Salut i República!

R180 fa 16 anys 6 mesos #29143

  • assis
  • Avatar de assis Autor del tema
  • Fora de línea
  • Elite Member
  • Elite Member
  • Missatges: 261
  • Gràcies rebudes: 50
Els aparcaments robotitzats 10.000m3 no m2 oi?

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

R180 fa 16 anys 6 mesos #29147

No home no, m'has fet dubtar i tot, pero tota compartimentació es bassa en m2. Exemple: general 2500m2 ampliable a 5000m2 si disposa de sistema d'extinció incendi....
Els m3 entrarien en l'apartat de càrregues de foc, crec que ara t'ho dic tot aixó de cap!

Ja queda poc!

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Salut i República!

R180 fa 16 anys 6 mesos #29150

koala va escriure: No home no, m'has fet dubtar i tot, pero tota compartimentació es bassa en m2. Exemple: general 2500m2 ampliable a 5000m2 si disposa de sistema d'extinció incendi....
Els m3 entrarien en l'apartat de càrregues de foc, crec que ara t'ho dic tot aixó de cap!

Ja queda poc!



Tens raó!!!!! He tingut un lapsus. Aparcaments robotitzats 10000m3 (cúbics). Masses coses al cap!!!

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Salut i República!

R180 fa 16 anys 6 mesos #29151

  • assis
  • Avatar de assis Autor del tema
  • Fora de línea
  • Elite Member
  • Elite Member
  • Missatges: 261
  • Gràcies rebudes: 50
Tret de l'Adams (no vol dir que sigui cert):
Aparcament

Han de constituir un sector d'incendi diferenciat quan estiguin en un edifici amb alres usos. Qualsevol comunicació amb ells s'ha de fer a través d'un vestíbil d'independència. ç

Els aparcamets robotitzats situats sota d'una altre ús estaran compartimentats en sectors d'incendi que no excedeixin els 10.000m3

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

R180 fa 16 anys 6 mesos #29153

exacte Assis, aquest mateix text surt del codi tecnic oficial (pero en castellà).

10000m3.

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Salut i República!

R180 fa 16 anys 6 mesos #29322

  • ungoliath
  • Avatar de ungoliath
  • Fora de línea
  • Platinum Member
  • Platinum Member
  • Missatges: 1065
  • Gràcies rebudes: 314

Assis va escriure: Hola, per avui l'últim dubte...

Quan es tracta d'aparcaments robotitzats es demana R180, tant si és d'ús exclusiu o sobre d'un altre ús com si és situat sota un ús diferent? Sempre serà R180? o si és d'ús exclusiu o sobre d'un altre ús serà R90?

Moltes gràcies.


Els aparcament Robotitzats SEMPRE REI 180
En cas de no ser Robotitzats si es tindrà en compte la seva ubicació:

REI 90 ús exclusiu o sobre un altre ús!
REI 120 Sota un altre ús!

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Força i Constància

R180 fa 16 anys 6 mesos #29354

  • aparellador
  • Avatar de aparellador
  • Fora de línea
  • Platinum Member
  • Platinum Member
  • Missatges: 460
  • Gràcies rebudes: 0

koala va escriure: No home no, m'has fet dubtar i tot, pero tota compartimentació es bassa en m2. Exemple: general 2500m2 ampliable a 5000m2 si disposa de sistema d'extinció incendi....
Els m3 entrarien en l'apartat de càrregues de foc, crec que ara t'ho dic tot aixó de cap!

Ja queda poc!


ke dius koala? d'on ho has tret això?... segons cte només pots ampliar un 25% les superfícies o recorreguts d'evacuació si... no estant obligats a tenir extinció automàtica... li hi fiques....

d'on has tret això de ampliable a 5000m2? no ho he vist mai ni ho trobo enlloc nene... merci

Please Entra or Crear compte to join the conversation.