Respecto a lo del sistema de ruixadors, tengo entendido que todos los sitemas han de disponer de un avisador acústico (alarma) que se active cuando el agua circula por el sistema.
Correcto?
La primera es com diu en climber. En el circuit d'aigua porta una alarma que es diu alarma hidromecànica i que es totalment independent. És a dir, no depen que cap circuit altrenatiu. Simplement funciona amb la propia força de l'aigua que circula per la canalitazació, que fa moure un hèlix que xoca contra una placa metàl·lica i dona l'alarma. Aquesta alarma es sempre obligatoria i no pot ser substituida per una d'elèctrica, però tb es cert que si que poden treballar les dues conjuntament.
Respecte a la pregunta b, no es mesura en Kg/cm2. Pel que fa a ciments sempre es en N/mm2, i si aquesta xifra va acompanyada d'una R, es diu que es de gran resistencia inicial, que vol dir que als dos dies tindrà més resistencia que un altre ciment , pero als 28 serà la mateixa. Els morters abans si que es classificaven per kg/cm2, com per exemple M20, M40 ... però ara es regulen per la normativa UNE-EN 998-1, que és per morters per "albañileria". Aquesta nova norma els classifica per M1, M2,5, M5... On la xifra ve expressada en N/mm2. Si més no, millor saber els dos casos per si les mosques.