Pel que tinc entés, un edifici que ha de estar protegit per un hidrant, qualsevol punt de la façana ha de estar a menys de 100mts de un hidrant. I es colocaran hidrants per cada 10.000m2 o fracció de superficie construida.
EL rendiment que han de donar, en la hipotesi de funcionament dels dos hidrants mes propers a la façana on hi haigi l'incendi ha de ser de com a minim 500l/minut per hidrants de 80, i de 1000l/m per hidrants de 100, durant dues hores i a una presió mínima de 1 bar.
En el cas de las BIE's ha de tenir a punta de llança una presió dinamica de 3,5 bars i maxim 5 bars. En el cas de funcionament de dues BIE's,haura de garantir una pressió mínima de 2 bar. Els cabals minims seran de per manegues de 25mm, 1,6 litres/seg i en manegues de 45mm 3,3litres/seg. Aquest cabals i presions s'han de mantenir com a mínim durant una hora.
Cada any han de pasar una prova de funcional de funcionament, i cada 5 anys una prova d'estanqueitat a una pressió de 15 bars.