calcul PC segons diametre fa 16 anys 9 mesos #26023

  • jaume
  • Avatar de jaume Autor del tema
  • Fora de línea
  • Elite Member
  • Elite Member
  • Missatges: 268
  • Gràcies rebudes: 33
una ajuda.
les Pèrdues de càrrega són inversament proporcionals al diametre a la cinquena potència...

com es calcula aixó?
hi estic donant voltes i no veig la relació

gracies

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

calcul PC segons diametre fa 16 anys 9 mesos #26024

  • ungoliath
  • Avatar de ungoliath
  • Fora de línea
  • Platinum Member
  • Platinum Member
  • Missatges: 1065
  • Gràcies rebudes: 314
no se si això que dius és així o no, però el que si se es que per un diametre donat amb perdues de càrrega per fregament X... si dupliques el diametre llavors les pèrdues de càrrega son la meitat!

Així que lo del "diametre a la cinquena potència" deixa-ho pels experts i agafa això que és més fàcil d'entendre!

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Força i Constància

calcul PC segons diametre fa 16 anys 9 mesos #26028

  • rampanat
  • Avatar de rampanat
  • Fora de línea
  • Platinum Member
  • Platinum Member
  • Missatges: 2156
  • Gràcies rebudes: 59
Que jo sapiga les perdues de carrega son inversament proporcionals a la seccio o al diametre de la seccio.

Proporcionals a la longitud i inversament proporcionals a la seccio.

xim pum i aixi de senzillet

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

.:. Lo que por la mañana es verdad, en el atardecer es mentira .:.

calcul PC segons diametre fa 16 anys 9 mesos #26041

  • jaume
  • Avatar de jaume Autor del tema
  • Fora de línea
  • Elite Member
  • Elite Member
  • Missatges: 268
  • Gràcies rebudes: 33
exacte fins ara jo utilitzava D x 2 = PC / 2
però em vaig fixar en una classe magistral de euler i volía entendre com ho feia ell. massa agosserat.

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

calcul PC segons diametre fa 16 anys 9 mesos #26042

Bones,
això ja va sortir en un post on en Chaito ho explica amb tot detall. No només influeix el diametre, també la longitud.

Equació de pèrdues de càrrega de Darcy Weisbach
PC = (8·f/pi^2·g)·(L/D^5)·Q^2

<!-- l --><a class="postlink-local" href="bombers.es/forum/viewtopic.php?f=2&t=5882">viewtopic.php?f=2&t=5882

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

calcul PC segons diametre fa 16 anys 9 mesos #26058

  • jaume
  • Avatar de jaume Autor del tema
  • Fora de línea
  • Elite Member
  • Elite Member
  • Missatges: 268
  • Gràcies rebudes: 33
si, si, està clar, però les preguntes en els test són bastant senzilles. no et faràn aplicar la fórmula de deisy lusac o com se digui.

la pregunta és que si l'aplicació d'aquesta fòrmula ---> Diametre x 2 = pc / 2 la veieu correcta

gracies de nou

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

calcul PC segons diametre fa 16 anys 9 mesos #26060

yes of course. Com diu el rampanat el diametre es inversament proporcional a la pc

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

calcul PC segons diametre fa 16 anys 9 mesos #26062

  • jaume
  • Avatar de jaume Autor del tema
  • Fora de línea
  • Elite Member
  • Elite Member
  • Missatges: 268
  • Gràcies rebudes: 33
ok, perfecte
thanks

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

calcul PC segons diametre fa 16 anys 9 mesos #26152

he vist aquest post i volia fer una aportació...
segons tot el que he remenat per internet, les pèrdues de càrrega són indirectament proporcionals a la relació del diametre elevat a la quinta potència...

jo aixó ho entenc com que si tenim dos instal·lacions , una amb manega de 45 i l'altre de 70, fem la relació de diametres, 70/45= aprox. 1'6...
doncs 1'6 elevat a cinc és aprox. 9...
llavors aquest augment de diametre implica 9 vegades menos pèrdues de càrrega...

bueno, aquesta és la meua conclusió :roll:

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

calcul PC segons diametre fa 16 anys 9 mesos #26155

  • jaume
  • Avatar de jaume Autor del tema
  • Fora de línea
  • Elite Member
  • Elite Member
  • Missatges: 268
  • Gràcies rebudes: 33
talaiot, aixó que dius ja ho he probat però no em cuadra tampoc.

segons euler:

si en una instalación de 25mm de diàmetro tenemos una pèrdidas de carga de 30 bares
en la misma instalación con mangueras de 45 tendremos tan solo 0,5 bares de pèrdidas...

si apliquem D x 2 = PC / 2 no cuadra per cap lloc... doncs les PC seríen 15 bars aprox

però bé, tothom diu que D x 2 = PC / 2 es correcte, doncs finalment m'ho crec

apali, a estudiar!

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

calcul PC segons diametre fa 16 anys 9 mesos #26164

0.5 de pèrdues??
si fem la relació de diametres i elevem a la cinquena potència em surt aprox. 18'9 ,llavors 18'9 vegades menos pèrdues a la de 45 que a la de 25, 30/18'9 igual a aprox. 1'59 bars de pèrdues, de totes maneres sembla una reducció massa important però jo apostaré per aquesta, si surt clà :?

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

calcul PC segons diametre fa 16 anys 9 mesos #26165

  • jaume
  • Avatar de jaume Autor del tema
  • Fora de línea
  • Elite Member
  • Elite Member
  • Missatges: 268
  • Gràcies rebudes: 33
si, si, 0,5 de pèrdues...

tot i així els teus càlculs s'aproximen bastant, més inclós que els 15 bars de pèrdues que surten aplicant D x 2 = pc / 2

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

calcul PC segons diametre fa 16 anys 9 mesos #26171

suposo que parlem de la formula de euler... PC=(8f/pi^2·g)·(L/D^5)·Q^2...doncs en aquesta em surt també 1'59 de perdues...crec que el 0'5 se li deuria escapar :roll: :oops:
bo, millor deixar de donar-li tantes voltes que no crec que ens fotin un examen de problemes amb calculadora...aixó sí, s'han de tenir presents totes les posibilitats...

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

calcul PC segons diametre fa 16 anys 9 mesos #26177

  • jaume
  • Avatar de jaume Autor del tema
  • Fora de línea
  • Elite Member
  • Elite Member
  • Missatges: 268
  • Gràcies rebudes: 33
si talaiot, està be que ho comentem perquè com tu dius s'han de tenir presents totes les possibilitats... a saber les preguntes que posaran...

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

calcul PC segons diametre fa 16 anys 9 mesos #26208

talayot va escriure: supongo que hablamos de la formula de euler ... PC = (8f/pi ^ 2 · g) · (L / D ^ 5) · Q ^ 2 ... pues en esta me sale también 1'59 de pérdidas ... creo que el 0'5 se le debería escapar : roll:: oops:
bueno, mejor dejar de darle tantas vueltas que no creo que nos jodan un examen de problemas con calculadora ... eso sí, deben tenerse presentes todas las posibilidades ...[/ quote]

En efecto da 1,5 bar, cuando di ese dato en el curso de verano de hidraúlica en el foro de la APTB se me escapó un 1... :shock: